本篇约710字8图
根据Vaisala官方文档
结合实际整理
问
增加一路航标九输出,在CDUB服务器(Avimet 4.0.0.1)更新配置文件后,将主用服务器从A切换到B测试配置是否生效,在NET09口读到数据,运行十几分钟后数据中断,查看配置文件,发现配置内容又恢复成原来的了。为什么?
答
双机热备运行的服务器,在更新配置文件时,未关闭同步服务或操作不规范导致的。
更新步骤
以下操作尽量避开观测发报点次和选择无航班起降时进行。
中断数据操作:
单机:
停止所有服务,更新配置,重启所有服务
双机:
停止双服务器所有vaisala服务的方法,更新完再启动
双机热备不中断数据的操作
1. 注意Avimet版本差别
a. 切换CDUA和CDUB的诊断界面
老版本:Diagnostic Monitor界面
新版本:Diagnostics界面
b. 配置文件和.bat批处理文件的存放路径
老版本:C:\Avimet\
新版本:C:\Avimet\config\
双机热备不中断数据的操作
2. 严格执行切换步骤
搞清楚版本和其相应操作后,开始更新。更新过程中会有双CDU的来回切换,切勿混淆所操作的CDU。
更新CDUA配置
在任意一个CDU
1). 在诊断界面将主用服务器切换到CDUB
在CDUB上
2). 关闭Vaisala Remote Object Persitent服务
在CDUA上
3). 将新配置文件复制到配置文件所在目录下,覆盖原文件
4). 在配置文件所在目录下找到AW50RestartAllSrv.bat,双击重启所有Vaisala服务
5). 等待10分钟以上,直到CDUA的所有数据恢复
更新CDUB配置
在任意一个CDU
6). 在诊断界面将主用服务器切换到CDUA
在CDUA上
7). 关闭Vaisala Remote Object Persitent服务
在CDUB上
8). 将新配置文件复制到Avimet\config\安装目录下,覆盖原文件
9). 在Avimet\config\目录下找到AW50RestartAllSrv.bat,双击重启所有Vaisala服务
配置更新完毕
在CDUA和B上
10). 相继确认CDUA和CDUB的Vaisala Remote Object Persitent等所有服务是否已经正常启动,否则手动单独启动
全部操作完成,查看相应配置是否生效!